樓主  發表于: 2008-10-04 12:53
        1.以前做過用PLC FX2N-64MR & FX2N-1PG定位模塊來控制伺服電機,定位精度沒問題。(可控制在+/-0.01mm以下)

    最近做一個系統,因考慮成本問題(因?yàn)榫纫笠彩遣惶,控制?/-0.03mm以下就可),沒有用1PG定位模塊,直接用

FX2N-64MT來控制伺服電機,使用指令是高速脈沖輸出FNC59---PLSR,結果簡直是沒有精度可言(有時在1mm以上),查資料是FX2N的

PLC不能使用點位控制指令。沒辦法,換了一款PLC FX1N-60MT ,使用絕對值唯一驅動FNC159---DRVA指令,搞定。!

    所以我現在納悶,F(xiàn)X2N是FX1N的后來產品,性能應該更優,使用指令要更多,功能應該更強,但是----???

    2.使用三菱FX系列PLC直接控制伺服電機或步進電機,只有Y0和Y1可以高速脈沖輸出,假如我要同時驅動四個軸或更多伺服電機  

咋辦?(除加定位模塊外)。    聽說松下PLC FP-X60TD就可以控制4軸。三菱有控制4軸或更多的產品嗎?


請楊站長解答一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 20:20
如果只是做單脈沖的去控制,那么FX3U可以控制6軸,但是大多數的情況是使用AB相的脈沖序列,因此FX3U是三軸的控制能力。

問題在于:FX2N并非用于替代FX1N的產品,否則FX1N應該停產而非繼續生產~~FX2N與FX1N的側重點不同,F(xiàn)X2N的出現是為了提升三菱小型化PLC點數,而非去替代FX1N做位控。

三菱的小型PLC 產品線大約就是,經濟型位置控制使用FX1S,而FX1N是做為FX1S與FX2N之間的過渡產品,而FX2N的主要目標是300點左右的產線系統,也是為了彌補其大型Q系列與小型PLC之間的空間。

在未來,三菱會將低端產品FX1S與FX1N整合為FX3G,將FX2N整合為FX3U,因此,今后三菱主要是,小型:FX3G,中小型:FX3U 大型:Q這樣一個產品格局。

既然產品的開發商有提供位控模組,為何要不使用?如果單單以本機控制軸的數量來論英雄的話,誰又能與永宏的MN機型抗衡?

以上僅一家之言~~~