fengyq411
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 203 點
下載積分: 378 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-11-06
查看fengyq411的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-04 12:53
        1.以前做過用PLC FX2N-64MR & FX2N-1PG定位模塊來控制伺服電機,定位精度沒問題。(可控制在+/-0.01mm以下)

    最近做一個系統,因考慮成本問題(因?yàn)榫纫笠彩遣惶,控制?/-0.03mm以下就可),沒有用1PG定位模塊,直接用

FX2N-64MT來控制伺服電機,使用指令是高速脈沖輸出FNC59---PLSR,結果簡直是沒有精度可言(有時在1mm以上),查資料是FX2N的

PLC不能使用點位控制指令。沒辦法,換了一款PLC FX1N-60MT ,使用絕對值唯一驅動FNC159---DRVA指令,搞定。!

    所以我現在納悶,F(xiàn)X2N是FX1N的后來產品,性能應該更優,使用指令要更多,功能應該更強,但是----???

    2.使用三菱FX系列PLC直接控制伺服電機或步進電機,只有Y0和Y1可以高速脈沖輸出,假如我要同時驅動四個軸或更多伺服電機  

咋辦?(除加定位模塊外)。    聽說松下PLC FP-X60TD就可以控制4軸。三菱有控制4軸或更多的產品嗎?


請楊站長解答一下。
jamspider
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1027 個
工控威望: 1284 點
下載積分: 12232 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-10-24
查看jamspider的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-24 19:11
很經典,學習了