guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 292 點
下載積分: 530 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-11-17
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-01 16:05
本公司的海利普變頻器壞了,送到海利普的店里修,急等著生產到他們的店里借了一個舊的回來用,裝了上去調試好了一切正常,就把控制柜上的總電源開關拉了下來下班了,可是到第二天開車把電源開關合上那臺變頻器就炸了,我自己分析了一下假如電壓突然變高吧,其他5臺變頻器正常的呀,我想不明白,請大家幫我分析一?/div>
菜鳥888
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1099(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-28
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-02 18:56
引用
引用第6樓黃生于2008-10-02 12:23發表的  :
你借來的變頻器維修過的,應該是維修質量差。