hzljt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 277 點
下載積分: 469 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-12-24
查看hzljt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-21 09:11
玻璃鋼化爐溫度控制,用PLC做,溫度老是控制不好,是否需要做曲線,請有經驗的和做過的高人指點,謝謝。Q:279164825
tcme
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tcme的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-24 14:52
我的方法:PLC溫度輸入模塊讀取溫度,用晶體管輸出作為驅動SSR,結合觸摸屏對各點的溫度補償設定的曲線進行工作,最主要的一點是爐內要有空氣對流裝置,這樣爐溫才會按照設定的來,要么要有加熱的輻射板,效果也不錯的,否則溫度的慣性是很大的,下面會難控制一點。
tcme
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tcme的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-24 14:52
我用的 松下PLC  FP2系列
tcme
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tcme的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-05-25 08:29
同昌在業界是很有名的,溫度控制就是那個高深莫測的黑匣子!  wxh0734    你好!你是那兒的(公司)?
tcme
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tcme的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-05-25 12:49
就是溫度曲線設定。
tcme
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tcme的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-05-25 14:18
每區根據實際的結果情況(玻璃的彎曲現象)設定不同溫度設定值,功率可以是全部一樣。看玻璃是向上還是向下彎,然后再調整每區的溫度設定值,如果是50個溫控點,把這50個溫控點的溫度設定值連成一條線,不就成了溫度控制曲線啦!