請問朋友們。!三菱的兩個PLC可不可以共用一個輸入信號??。!或者輸出信號。。??
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-01 23:29
        如果不管軟件的架構,只談外圍的話是可以這樣做的,但要保特這兩具PLC的感應器電源并聯或把這兩上PLC的電源共用一個外接直流電源就可以的
    再有一個簡單的辦法是:光電可以帶一個雙觸點的繼電器,這兩付觸點分別控制控制不同的兩個PLC的兩個點上,這樣也可以解決你所遇到的問題,這個方案也是成本很低的有效辦法之一
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!