yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-21 17:25
為什么同樣的軟件安裝在臺式機與IBM筆記本上臺式機能聯線,而筆記本不能連線.顯示以下內容
無法與PLC通信.可能有以下原因
通信超時(連線斷開,不支持指定波特率)
該工程與鏈接的PLC類型不同.
PLC被復位了,請關閉窗口再執行.
監視條件機能出錯.
(執行了運行中的其它機能,使用了不支持的通信路徑)
<ES:0180840B>
顯難這個是線沒有連上去的原因,但我同樣把插頭轉到臺式機上就可以了連線了.筆記本上的COM1口我連接永宏機松下機一樣OK可以讀取程序.
數據線是按網站上的接線圖自己做的各并了二個1K的電阻.會不會是電阻值太大了, 臺式機的電壓高點,筆記本的電壓低點,造成他沒有辦法邊線,有機會可能要再做一條電陰值小點的試看看你們那位高手也有碰到這種現象的幫我解決一下好嗎?還是大家有什么好的方法可解決的.
liteon33
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liteon33的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 10:36
暈,還是買一根通訊線吧,又化不了幾個線,筆記本COM口燒了麻煩大了。