編寫一個由 秒分時日月年 組成的自動計時的程序,在PLC通電運行時的程序我已經編寫出來了,是用定時器 計數器和數據寄存器編寫出來的。但是斷電時怎么讓它能繼續計時呢?
請各位行家指點我下!。!
魔鬼小子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看魔鬼小子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-16 12:05
你的意思是不是定時程序?我建議1、程序運行時設置一標志位,讀當前時間,標志位復位,當前時間放于寄存器中.寄存器設置為斷電保存.注意此標志位不要在置位了.2、程序中讀當前時間,與原有時間比較,算出程序運行時間,以此達到定時目的。當然你也可通過前標志位置位重新進行定時。