樓主  發表于: 2008-09-04 18:31
  我是一個維修電工,想學編程。自己買了觸摸屏和PLC在家里根據電路圖編寫相關程序,目前觸摸屏以編寫完成(不知道對不對,在GT Simulator2里運行正常)。但PLC程序感覺無從下手,有哪位好心人,愿意幫我編寫一個程序嗎?電路圖、觸摸屏程序(幫我看看對不對)如下:
電路圖:CAD2004畫的
觸摸屏:三菱F940GOT-LWD-E(用GT Designer2 編的)
PLC:三菱FX-24MR(未編寫程序、我有FXGPWIN3.3和GX Developer 7.08編程軟件)
新建文件夾.rar (58 K) 下载次数:84
xghtj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xghtj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-12 20:54
1、把km1的控制回路放到最前面,m1-4放到km1觸電后面。
2、m1-4最好根據各自電機大小選擇相應的短路保護自動開關,或者幾個并用一個空開也好。
3、km1-4最好用220v,而且沒有保險。
4、你的圖紙沒有明細表。
5、已經有開關電源了,在加一路24v沒有必要,要不觸摸屏直接用plc的24v即可反正你的plc24v沒有用,注意最好加熔斷器。而且你的設備里面自動開關用的不少,有些不經常壞的地方換成熔斷器較好,成本也低。
6、線號607和240位置要保險好一點。另外注意plc輸出的com0-4端,如果負載較大,要分別加保險。還有,你把輸出電路給分割了,要象輸入右側那樣畫電路,注釋放到左邊。
7、程序好辦,先設計指示回路,把指示回路寫完再寫控制路,就像你設計繼電器電路一樣,把觸點換成杠杠就叫梯形圖。
總的來說很不錯。有空聯系:xghtj@163.com
xghtj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xghtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-12 20:58
m5-m6我也不知道,沒有用過,感覺好像star應該有控制。