當用步進指令編程時,   第一個狀態Y0有輸出,當條件滿足時,轉移到下一個狀態,YO,Y1接通,請問轉移時,Y0會瞬間斷開在接通嗎?我用仿真軟件的時序圖上看時,有一個瞬間的斷開,但是很多人說在實際當中不會。例如我拿他來控制兩個接觸器,條件滿足時第一個接觸會不會斷開瞬間呢?
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-05 22:26
用SET就不會斷開了 再說了PLC的掃描時間也就幾個MS  如果只段開一下外部的設備根本就反應不出來的