樓主  發表于: 2008-09-01 22:14
各位前輩小弟有個問題,電源24V能否和PLC的24V電源并聯,,........
謝謝
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-02 08:37
樓上說得有道理 這種情況在現實中是不可能做到同阻抗的
我碰到過這樣的問題了  一旦并聯 PLC 就會亂工作  
經分析應該是兩個不同阻抗的電源并聯  因為阻抗不一?輸出電流不一樣 兩個電源之間會形成環流  導到PLC24V電源不能正常工作  從而PLC也不能正常工作     個人認為
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-02 08:38
除非電源阻抗無窮大 在電路基礎里面學過的