12樓  發表于: 2008-09-01 10:55
引用
引用第5樓jwm于2008-08-30 11:57發表的  :
我個人認為在編程中少不了有手動,點動,自動。各個部分編程時驅動m,最后再用m驅動y輸出的結構對于編程的可讀性是很好的幫助。而且編程結構性強。

    這個回答是我所需要的,其他的沒有明白我的意思!謝謝5 樓得
huguoqi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huguoqi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-09-01 10:56
引用
引用第11樓以恒于2008-08-30 21:29發表的  :
Y對應的是物理輸出,通過查看LED就能看出狀態,當然也就能直接控制與PLC連接的設備;而M屬于內部繼電器,為了便于數據的處理,通常使用M區。

   斑竹回答的也不錯!學習了...
bigbigeric
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigbigeric的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-09-01 11:18
覺得JWM說得好
yangxiaohu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangxiaohu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-09-02 14:43
M是中間繼電器, 不能作為最終的負載驅動輸出.
ynppp
工控愛好者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 233 點
下載積分: 584 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-06-06
查看ynppp的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2008-09-02 20:41
上面這段程序中,我是這樣理解的。將輸入信號定義一個M點,在編程時就重復用定義的M點,如果當實際的被定義的X點損壞后,直接換個這一個輸入信號就行了,其程序中不用進行大量更換。
huguoqi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huguoqi的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2008-09-03 10:01
    不錯不錯!這么多的熱心人!挺好!
         請問這里有沒有做水電站PLC編程的?
bkkman
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bkkman的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2008-09-03 10:46
M相當于中間輔助繼電器,起邏輯運算過渡作用,在繼電器控制電路里一般不會用于輸出控制.在PLC里更規定M不用于輸出控制,而起邏輯運算結構模塊化的效果.
貝貝藤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 167 點
下載積分: 602 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2015-05-13
查看貝貝藤的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2008-09-03 13:33
沒天理了
這也問 !
huguoqi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huguoqi的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2008-09-05 11:59
引用
引用第23樓貝貝藤于2008-09-03 13:33發表的  :
沒天理了
這也問 !

   看清楚我問問題的真正目的!瞎扯....
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2430 個
工控威望: 3018 點
下載積分: 10211 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-06
查看卓發智能的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2008-09-06 01:06
當然用Y。M只能在內部作中繼用。
相信自我!
abb2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abb2008的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2008-09-06 09:33
M是中間繼電器, 不能作為最終的負載驅動輸出.
只是起個轉換數據的作用.
dazeng123456
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dazeng123456的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2008-09-07 11:14
M為i、中間繼電器,Y相當于接觸器執行,M點后可與觸屏聯系,你在看看相關資料吧。
  • «