樓主  發表于: 2008-08-26 22:40
我從公司的一臺設備上讀出了程序,PLC是臺達DVP-24ES的,PLC的X0,X1,X2各接了一個計數接近開關,可是程序里沒有這三個輸入點的應用,而且計數正常,小弟實在是郁悶,請教各位高手這是什么問題?謝謝。
工控小生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 625 點
下載積分: 5932 分
在線時間: 799(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2025-01-22
查看工控小生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-27 07:21
高速計數器在程序里是看不到輸入觸點的,,系統默認的。