樓主  發表于: 2008-08-25 12:24
現有設備要求PLC控制I/O點數為40,(不含伺服控制)另外加位置控制模塊控制七臺伺服電機,不知道該選什么型號的PLC,及位置模塊,有控制七軸的嗎?請高手幫忙,謝謝了。全部用三菱的
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 13:02
用2N的吧,再加上7個1PG,點數看伺服說明書上你需要什么信號比如警報、急停、限位、抱閘等,然后再加上那40個。