zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-22 20:23
我現在要用AB的PLC(CONTROLL LOGIX 1500)來驅動三菱的伺復器.有個問題AB的PLC只能輸出高電平的PLUS.但是三菱放大器只能接受底電平輸入.我加了一個下拉電阻轉換但效果不好.請問該怎么辦?
bkkman
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bkkman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-03 11:20
加個光耦就行了.