liuwangbing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 173 點
下載積分: 1146 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2015-03-19
查看liuwangbing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-17 21:07
入手一塊HITECH PWS6600C-S+FX2N32MT用來自學,下了血本了。半年了,還沒有與電腦聯上。線也做好了。奸商死了,說實話本人也不是一點不懂,但就是拿哪東西沒辦法呀?急!
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-28 13:41
首先連線要正確,這個我相信你肯定檢查過,并且保證是正確的;
第二,撥碼開關撥到正常位,與通訊相關的是第9和第10位(撥到RS422通訊),告訴你一個撥法供參考,SW1~SW2:00110010000
第三,很容易忽視,先要在人機SET里面設置通訊口,COM1還是COM2,缺省狀態是COM1。
第四,打開軟件,畫面資料里面,通訊設置9600,7,even,1,站號設置(只連接一臺人機設為0)

第五,再通訊不上你來找我。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-28 13:44
SET 改為confg
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,