chaoyaoxia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chaoyaoxia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-12 23:50
我單位用的是日本三菱設備,原裝接近開關以用完,后來買歐姆龍的接近開關,可是換上沒多久設備老報警,再換上一個也是沒用多久報警,再把前面換下的再換上去有能用一階段,后來我用30V的小繼電器串聯接近開關,報警故障再沒發生
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 11:53
是你換錯了,接近開關有兩種,第一是NPN  第二是PNP