foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-11 21:28
圖片:
圖片:
自動時Q0.0有輸出四臺電機同時啟動,

手動時可單臺啟動,

請大家發表意見可行否?
intel167
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看intel167的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 09:34
這樣做變頻器的參數就變的沒意義了.而且變頻器應選用電機功率總和的大一級,如果電機是重載型變頻器級別還需要再往上調.這樣做貌似可以節約成本,但是對變頻器沖擊大,維護困難.
如果想四臺同時啟動時最好先吸合接觸器然后再啟動變頻器,停機時先停變頻再斷開接觸器.至于想手動單獨操作某臺電機變頻就要硬撐著了,而且變頻器最好買好點的品牌.