goldern23
學海無崖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 269 點
下載積分: 362 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-08
最后登錄: 2024-10-31
查看goldern23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-09 22:30
請問三菱Q02(H)的CPU能否在CPU的DIP 開關不打STOP狀態下將PLC程序灌進去?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-10 12:49
你是說整個程序被替換掉,你在寫入的時候會提示你進入停止輸出狀態,你只要選擇‘是’,寫入完成后在選擇‘是’,就好了,不用去撥動STOP開關,切記設備不要在運行中寫入!