farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-06 09:06
如下圖,要求:
經過某個值時,從R201接通。

但按現在這個程序,很不穩定,經常出現提前動作或動作慢一個周期,大家?guī)涂纯词遣皇浅绦驅懛ú粚Α?br />
farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-07 09:09
引用
引用第1樓fjqz00于2008-08-06 12:38發表的  :
1.應該和R210等這些常閉點有關系吧,看這些點是在什么時候會動作
2.和R14的動作頻率也有關系吧,如果R14快速動作,EV1008的值會快速累計,R201可能快速得一下電就沒了,外部器件可能都還沒來的及反應。
3.不知程序在別的地方有沒有再強制給EV1008寫數據

R14的信號應該穩定,有自鎖。
斷開的程序也是用比較指令,我把它貼出來吧:
不知道是不是CT沒有復位或復位不穩定造成。

farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-07 13:33
樓主兩位好眼力,是松下的。
松下不太好用,準備換三菱的了。
farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-13 14:02
回樓上的,有的時候R201~208會斷不開。