流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-05 12:32
我直接用外部24接入到輸入部分的24v端子com端不接這樣可以嗎
zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 11:11
+24V 端是不能接外接電源的。。。

要么用PLC 自帶24V ,如果覺得電流容量不夠,可以外接電源,但一定要于c om形成回路