如何正確安裝PLC模擬量模塊?
采用下列方法確保安裝正確、可靠:
• 確保 24 VDC 傳感器電源無噪聲、穩定。
• 傳感器線盡可能短。
• 傳感器線使用屏蔽的雙絞線。
• 僅在傳感器側端接屏蔽。
• 未用通道應短接。
• 避免將導線彎成銳角。
• 使用電纜槽進行敷線。
• 避免將信號線與高能量線平行布置。若兩條線必須重合,應以正確的角度相交。
• 通過把輸入信號隔離或選擇外部24 V 電源的公共端作為輸入信號參考點,從而確保輸入信號范圍在技術規范所規定的共模電壓之內。
注意:關于共模電壓
模擬量模塊的允許共模電壓小于12V,所以在使用2線制傳感器的時候一定注意,如下圖
如果將采集電流點選在M側,信號的電壓和供電的M采用共同的參考點,共模電壓為信號電壓,符合要求;而當采集點選在24V 側,共模電壓為24V,超出12V,模塊不能正常工作。


深秋的黎明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看深秋的黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-12 22:29
樓主的方法的確很好

但是我們在實際工作中也沒必要顧忌那么多
PLC遠比我們想像的潑辣的多