樓主  發表于: 2008-07-29 14:51
脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
時間的味道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 298 點
下載積分: 941 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-04-07
最后登錄: 2016-11-30
查看時間的味道的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-29 21:25
首兩個方面的檢查!
首先是機械方面的:通過磁力表觀察
重復定位精度!
誤差是否在允許的范圍內!如果誤差較大則要看各個連接部分是否有松動!
其次看系統的要求是不是很高!
其次是看電氣方面:
看定位脈沖是否有誤差累計!
以上僅是我最近的對伺服學習的認識!
如有不對之處請批評指正!