a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-29 14:51
脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
junfuc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 188 點
下載積分: 539 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2017-12-20
查看junfuc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 13:40
有幾個方面:
  1:檢查機械方面的連接和傳動有沒有問題;
  2:檢查現場是否有別的設備對伺服造成干擾;
  3:布線時把伺服電源線和編碼電纜分開布線或者使兩者離開一定的距離。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!