兄弟最近接受一臺設備,用的是fx2n PLC .繼電器輸出形式。所有的輸出點都沒有接中間繼電器。目前有兩個接氣缸電磁閥的輸出點位已經燒壞了。老師傅告訴我說需要接中間繼電器,然后再接電磁閥。但我記得的是直流感性負載應該并聯二極管,交流感性負載并聯阻容電路啊。。如果是接中間繼電器的話,不是同電磁閥線圈一樣是電感負載嗎,如何起到避免浪涌電流燒壞PLC 觸點的作用??請論壇里的高手們指點。。多謝了
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-28 05:51
樓主 你怎么不用下固態繼電器呢  加個這個就好了 就不容易燒掉輸出點了 除非你的接線是亂接的
不知道樓主試過沒有  謝謝