enxin001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看enxin001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-24 16:23
我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-25 19:36
樓主 你應該明白這個是要約分的 不然太大就沒有結果了 還有就是注意浮點 哈哈 我就知道這么點了 謝謝