樓主  發表于: 43天前
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 280 點
下載積分: 786 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-08-14
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 42天前
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。