wangfuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1268 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2023-11-10
最后登錄: 2025-08-11
查看wangfuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 55天前
三菱5u使用繼電器,plc是有觸發的端子是亮燈的,但是第三方軟件讀到但是false,在gx woks3里是有變化的,這個怎么解決
具體流程,光柵接繼電器線圈,線圈接個別的外部的24V,線圈還有一根接信號。你plc輸入信號常開點

接線沒有問題,是第三方修改類要寫成讀取X011,之前寫成X11所以讀的都是false,修改X011就沒有問題了
[ 此帖被wangfuchi在2025-08-04 09:03重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4882 個
工控威望: 8311 點
下載積分: 18208 分
在線時間: 3413(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-08-14
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 55天前
什么協議,地址是否是對的?換一個相鄰的地址測試??
樓主留言:
地址是正確的,沒有使用繼電器是正常的
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464