菜鳥0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 106 點
下載積分: 369 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-09-05
最后登錄: 2025-08-05
查看菜鳥0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 54天前
圖片:
圖片:
三菱打開 CPU簡單通訊后 plc連接威綸通觸摸屏經常報,觸摸屏通訊異常無響應,觸摸屏的端口4999 和 機器人的502 端口都不一樣,CPU簡單通訊怎么會影響到觸摸屏
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4879 個
工控威望: 8307 點
下載積分: 18197 分
在線時間: 3412(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-08-13
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
你兩個都設相同的端口,導致和他連接的設備都是一樣的……
樓主留言:
502那個是機器人的端口重復的,三菱不支持 改不同端口
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464