智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-07-18
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 60天前
圖片:
圖片:
圖片:
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 213 點
下載積分: 8444 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-08-13
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 56天前
引用
引用第12樓dixuefeng于2025-06-18 14:24發表的  :
通信方式改成,標簽通信,即可解決。


他用的就是標簽通訊啊