信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ]
蒼生涂涂
蒼生涂涂 天下寥寥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 367 點
下載積分: 5276 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2024-11-14
最后登錄: 2025-05-29
查看蒼生涂涂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
把順序換一下,把下一站定位的程序流放到上面去試試,如:把M12的程序流放到M10的上面