圖片:
圖片:
圖片:
PLC是315-2DP,DP總線上掛著兩個sick的DME4000212的激光測距傳感器。1#傳感器的通訊地址是21,輸入是120--123;2#傳感器的通訊地址是32,輸入是154-157,F(xiàn)在的問題是1#傳感器能讀取到數(shù)據(jù),但是2#傳感器讀不到數(shù)據(jù)。請教大神們,這會是什么原因呢?