樓主  發表于: 82天前
圖片:
三菱FX3U型號的PLC控制三個伺服電機,需要定位的位置點很多,自動定位用的是變址,對于手動程序有點困惑,如果一條條的DDRVA寫下去程序很多,求教大家有沒有手動定位好的處理辦法
雷神動君將留
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 112 點
下載積分: 76 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-07-24
查看雷神動君將留的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 81天前
一個DDRVA就行啦,其他的定位地址和速度傳輸到這個指令里面去,做好掃描周期的隔離就好啦,手冊上有教程,還能復制到程序里面去
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(快樂小學生) 正解