三菱FX5U CCLINK 總線控制MR-JE-C伺服    點動功能無法運轉,不知道問題處在哪里
獨步黃昏
自由,別致。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 275 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2025-08-13
查看獨步黃昏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-30 22:06
圖片:
圖片:
高手就是不一樣,這個問題解決了,思路跟你說的一樣,就是后面的程序給W-6040 傳送了另外一個值。謝謝,現在又有一個新問題,切換到定位模式后,控制指令與定位速度都傳送正常,電機不轉。目前沒解決問題
獨步黃昏
自由,別致。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 275 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2025-08-13
查看獨步黃昏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-04-30 22:08
引用
引用第1樓夢雨天涯于2025-04-30 08:00發表的  :
先確認能不能上使能,然后確定K3速度模式寫到哪一個寄存器了,

謝謝高手的解答
3樓  發表于: 2025-05-06 20:56
看手冊認真研究了下6040控制字每個位的功能。
引用
引用第4樓夢雨天涯于2025-05-06 10:19發表的  :
新的問題,那就是電機還沒完全停止,就切換就會死機的,正確的做法是先停止,然后再次切換模式
獨步黃昏
自由,別致。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 275 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2025-08-13
查看獨步黃昏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-05-10 17:41
引用
引用第7樓eledesigner于2025-05-07 08:58發表的  :
這個能叫總線嗎,慢得一筆,用ETHERCAT