樓主  發表于: 42天前
請問各位老師 永宏PLC FBs-14MAT不支持MODBUS通訊功能嗎?第一次接觸永宏的PLC,還請各位老師多多指導,謝謝!
  
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 424 點
下載積分: 748 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-04-30
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
你升級一下固件,可能版本低了
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 424 點
下載積分: 748 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-04-30
查看jr11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 40天前
肯定支持,我用過,你的固件的問題