我真的不會啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 132 點
下載積分: 284 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2025-03-19
查看我真的不會啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 9天前
我這邊用工資對象控制兩臺匯川伺服,手動jog回原都沒有問題,但是絕對定位的時候,速度不是很快,然后組態和程序里面加了速度都沒有作用,還很頻繁的報警目標范圍錯誤
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 509 點
下載積分: 662 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-03-20
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
西門子帶匯川伺服沒用過,不清楚什么原因,但是你可以問下匯川和西門子的技術支持,先問匯川的
V90的話你也是工藝軸控制嗎?這個不是111報文用284控制方便些?
但是不管那種控制,你用增量編碼器回原功能,都是檢測上升沿或下降沿停止的,你看下回原說明自己設置好就行。
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 509 點
下載積分: 662 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-03-20
查看最好的控制的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
圖片:
圖片:
1200的確有連接數限制,但是不像1500那樣明確告訴你什么類型軸耗費多少資源。但是看官方文本是8路閉環控制,你這工藝對象的是四路,在范圍內。你這10個111報文的不算,因為是用的sina_pos計算是放在驅動器的。只看是否超出16個profinet io設備?
按道理你這V90伺服的程序應該都是一樣,如果硬件沒問題,可能是超出設備限制導致的?
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 509 點
下載積分: 662 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-03-20
查看最好的控制的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 7天前
我看匯川660F也是支持111報文的,你為啥不也用sina_pos控制,工藝軸用起來反而麻煩。