本來以為是小問題,新手區掛了一天還是沒有回復的,只能求助高手了。
如題:1.西門子200SMART擴展模擬量輸出模塊報警(輸出電流信號),亮紅燈。其中第一個是全部紅燈,第二個是只有一個通道亮紅燈,請問大家故障怎么排查,編程軟件有故障診斷功能嗎?

           2.CPU內部時間的修改,每次在線監控時都提示PLC中的時間與項目時間不匹配,多次下載程序都不行(以前遇到過其他設備出現這種情況下載程序就好了),這個時間在哪里可以修改嗎?
           感謝大家指點。
wingwf2000
www
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 175 點
下載積分: 714 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-02-21
查看wingwf2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
引用
引用第3樓yha_4611于2025-02-21 08:36發表的  :
用最新版軟件。

2.8.2.1
https://w2.siemens.com.cn/smart/file/STEP-7-MicroWIN-SMART-V2.8.2.1.iso.zip

至于模塊故障,可以在線查看故障信息,點擊菜單PLC下的PLC即可查看,前提是先連上PLC
wingwf2000
www
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 175 點
下載積分: 714 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-02-21
查看wingwf2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 前天
第2問需要更新軟件,這是S7-200 smart最近非常流行的軟件bug
引用
引用第7樓chishiliu于2025-02-21 09:46發表的  :
跟軟件版本有關?