小魚兒er
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 113 點
下載積分: 494 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2025-03-28
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 37天前

威綸通觸摸屏與三菱FX-3GA PLC觸摸屏上同樣的兩個數值軟件只是地址不同,其中一個是用另一個復制過來,只是改了下地址,輸入同樣的數值后,卻在程序中數值不一樣,有10倍差距。比如都輸個3,一個在程序中顯示就是3,而另一個卻顯示30,兩個數值元件在程序中用法一樣,都是作為定時器的時間用,只是一個只用一次,一個用多次。有沒有大佬知道是怎么回事啊!
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 542 點
下載積分: 86515 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-03-29
查看心碎了無痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 36天前
圖片:
FADGGSRTG