小魚兒er
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 113 點
下載積分: 614 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2025-04-03
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 45天前

威綸通觸摸屏與三菱FX-3GA PLC觸摸屏上同樣的兩個數值軟件只是地址不同,其中一個是用另一個復制過來,只是改了下地址,輸入同樣的數值后,卻在程序中數值不一樣,有10倍差距。比如都輸個3,一個在程序中顯示就是3,而另一個卻顯示30,兩個數值元件在程序中用法一樣,都是作為定時器的時間用,只是一個只用一次,一個用多次。有沒有大佬知道是怎么回事!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4597 個
工控威望: 7992 點
下載積分: 16937 分
在線時間: 3181(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-04-06
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 45天前
你這樣都選了小數點后一位數,也就是時間常用的,比如你想10S,那就直接輸入10就行,PLC實際是100,你懂了嗎
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953