我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-02-11
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
圖片:
十六進制49B94F60, 轉換成單精浮點數就是 1518060.0。

DFLT指令不行,在線監控,單精度浮點型類型查看,也確實是1518060。

但是找不到指令轉換成單精浮點數1518060.0

也就是PLC有什么指令把十六進制49B94F60轉換成1518060.0。

我用三菱觸摸屏,實數方式顯示49B94F60,也是1518060.0。

為什么我要轉換成浮點數,因為浮點數直觀好判斷進行后續操作,因為儀表返回的都是這種十六進制數據,需要我轉換,我通過電腦上面的小工具軟件在可以轉換出來,沒有找到PLC怎么樣轉換。
[ 此帖被我好像是在2025-02-11 09:06重新編輯 ]
卑微小黃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 67 點
下載積分: 306 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-12-20
最后登錄: 2025-02-11
查看卑微小黃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
可是你這就是浮點數啊15518060.0000000