樓主  發表于: 3天前
PSW = $Hour * 100 + $Minute + 1001
if Password = 333 then
    用戶窗口.設置.Open()
    ENDIF
if Password = 1234 then
    用戶窗口.首頁.Open()
    ENDIF
if Password = 111 then
    用戶窗口.檢修畫面.Open()
    ENDIF
if Password = PSW then
    用戶窗口.廠商設置.Open()
    ENDIF
if Password <> 0  then
    Time = Time + 1
    if Time >= 200 then
        Password = 0
        Time = 0
        ENDIF
    ENDIF

說明:Password為密碼輸入,當輸入111時HMI進檢修畫面,輸入1234時HMI進首頁,輸入333時HMI進設置頁,輸入(HMI當前小時*100+分鐘+1001)時進廠商設置頁
使用場合:設備某些參數不允許被客戶或操作員等修改時(固定的密碼在輸入時容易被其他人員看到并使用),可將此類參數布局在廠商設置頁,每次輸入密碼后(即使被其他人員看到輸入的密碼)的下一分鐘密碼即發生了變化(密碼計算方式可依需求修改)

以上!歡迎各位大神探討
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1920 點
下載積分: 9466 分
在線時間: 728(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-02-11
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
這思路不錯。
QQ: 2845452345