G120變頻器

變頻器輸入:1相220V,
變頻器輸出:3相220V

變頻器能不能控制220V單相電機?(接了之后報接地故障,可能是因?20V電機電容。)




控制單元名稱中有“-2”的 G120/G120D 變頻器,不可以控制220V單相電機。
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_302312_1100.html
[ 此帖被zhaoaron在2025-01-02 06:35重新編輯 ]
......
zzsaoe
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 77 點
下載積分: 80 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2024-10-30
最后登錄: 2025-01-24
查看zzsaoe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 38天前
這個搞不成吧,一般變頻器是交-直-交控制。你這個電機要想調速應該加電阻
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!