樓主  發表于: 23天前
各位大佬好
我要寫個程序檢測產品是否正常,但是到了第5步時遇到困難,在此請各位大佬幫忙看下,非常感謝。

ooyywwtt
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 55 點
下載積分: 159 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-12-06
最后登錄: 2025-01-06
查看ooyywwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
引用
引用第7樓bolejin于2024-12-27 21:01發表的  :

謝謝,和你的想法一樣。

我弄過類似程序,樓主現在的理解是對的,但是如果按照圖片這么寫,考慮工件流過來時候不一定是平穩過來,存在一邊先接通一邊后接通會存在延時差。肯定會發生誤報,樓主做的這個檢測開始是沒有問題的,但是你能確保每次工件流入一排sensor都能同時ON嗎。         給幾個建議給你,僅供參考不喜勿噴。1.如果工件比較大比較長,就要考慮sensor不同時感應的情況,并且考慮搬入和搬出兩種檢測情況,第一種搬入情況你沒考慮的,你可以把臨近的sensor兩兩一組,設定同時ON時間,例如:有1-20個感應器,那么1和2之間必須在0.2S內接通則不發生NG,否則NG,這是搬入檢測情況。 2當sensor全部ON后,還是同樣方式:1-20個sensor,任意OFF后,設定時間內必須全部OFF,否則NG,這是搬出時檢測情況。這樣誤報會減少并檢測更精準。