hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-24
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 14天前
圖片:
各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
引用
引用樓主hssdwyz于2024-12-12 21:44發表的 怎樣控制繼電器吸合釋放電壓? :
各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放?




繼電器使用錯誤,繼電器沒有選用對
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。