問題描述:
博圖v16,pid模塊 如何復位 ?消除記憶?
同一個pid模塊 控制三個類似 對象,同一個高壓泵 ,變頻器pid調節輸出 壓力值, 每個對象設定值不同,
對象 123  輪流執行,  問題是  對象1 執行完 ,執行對象2時候  , 對象2 啟動時 ,pid輸出一下 就到了 對象1 上次輸出值, 會導致 壓力超高,超調量超大,系統不穩定。。。
求助  如何 讓pid塊 執行一次后復位,消除記憶?如何解決? 多謝
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13454 分
在線時間: 1115(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-25
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
PID塊上面不是有個reset管腳嗎