樓主  發表于: 66天前
我的驅動器MR-JE-20A,然后每次走到同一位置時,脈沖值每次都會減少一點在驅動器上看,一個小時相差快1公分;但每次原點后又開始循環了;原點可以正常,但過一會又開始重復循環丟脈沖;頭大,兩臺,同樣的程序,硬件,一臺會一臺不會
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 903 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2025-01-02
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 66天前
三菱伺服參數中有一個指令濾波,你把它調整成200HZ,它本體默認參數好像是4MHZ的。這個問題之前遇到過,這個參數設置下就可以了。