林華圣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2022-10-19
最后登錄: 2025-02-01
查看林華圣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 87天前
我的驅動器MR-JE-20A,然后每次走到同一位置時,脈沖值每次都會減少一點在驅動器上看,一個小時相差快1公分;但每次原點后又開始循環了;原點可以正常,但過一會又開始重復循環丟脈沖;頭大,兩臺,同樣的程序,硬件,一臺會一臺不會
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9693 個
工控威望: 8591 點
下載積分: 16724 分
在線時間: 5329(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 86天前
PA13改成 0301,或0311
就是在以前的基礎上03開頭

如果這樣還不行,就是CN1的線有問題