樓主  發表于: 48天前
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因?yàn)檫有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
沈國柱
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 65 點
下載積分: 587 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-01-13
查看沈國柱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
引用
引用第3樓wang_pj于2024-11-27 16:02發表的  :
485通信只能一主多從的方式,不可以2個主站,可以用PLC讀出來,電腦讀PLC的數據

樓主正解