小魚兒er
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 63 點
下載積分: 944 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2025-03-26
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-19 22:57
FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。
sjm123
工控自學,挑戰自我。  
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 919 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-03-25
查看sjm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-20 10:43
還得多看看說明書  
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................