本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
siyatu2001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 582 點
下載積分: 56213 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2025-04-06
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-16 08:27
要解決這問題也可用,每臺485信號接485隔離器,隔離出來的就可以;你這個問題主要是多臺接地共地問題,實際現場處理很麻煩