樓主  發表于: 84天前


可有大神 能教教把西門子的屏連臺達或松下PLC哈

不好意思哈,原機子的PLC升天了(屏走的MPI/PPI),恰逢要改造增加功能,但老板又不想花錢,思謀著用便宜的PLC來替代,然后掛羊頭賣狗肉給出了。。。。。。

MPI/PPI轉485的模塊好找,但好像他們沒有對應他們家以外的PLC的驅動
nsqnirong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2021-05-20
最后登錄: 2025-02-03
查看nsqnirong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 83天前
臺達全新的都比西家二手300的便宜不少呢,
nsqnirong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 561 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2021-05-20
最后登錄: 2025-02-03
查看nsqnirong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 58天前
引用
引用第7樓bhxtyjp于2024-12-07 15:48發表的  :
可以走modbus tcp 協議



是的,當下正嘗試用這個辦法,已經通上了,但好像地址沒搞對,只能讀取R寄存  其他的 I、Y、ST 都沒對上  

手冊都看糊涂了。。。。。  

可有啥好辦法????